女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-25 19:02
[attachment=133265]


如上圖所示,P0700參數命令源設置菜單,這個下標是什么意思,為什么P0700參數里面有3個數組P0700[0]、P0700[1]、P0700[2] ?
例如我想用端子控制變頻器,我設定成2的話,設定在那個數組里呢?把2設定在P0700[0]里就可以嗎?為什么西門子P參數里都會有3個數組設定呢,這3個數組是做什么用的。。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-25 19:37
但是P0700里面有3個數組,P0700[0]、P0700[1]、P0700[2]。。。我把2設定到那個數組里?為什么一個P的參數里都有3個數組,具體什么意思呢
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-26 07:56
非常感謝樓上的朋友,看完手冊全明白了,謝謝。。