我公司最近接到“安哥拉新羅安達機場污水處理的電氣設計細化工程”,整體設計思路民航設計院已有藍圖給出,現場設備附近配現場控制箱(內含接觸器,熱繼電器),設備承包商要求2年質保,我老板認為根據安哥拉的氣候條件,凡不在室內的設備,現場全部要改為按鈕箱控制(只有按鈕和指示燈),因此原有的盤柜要增大,相應配套的電纜溝也要改動,但是設計院可能不會通過,因為改電纜溝,涉及到土建,水暖等問題。我們國內的項目一般只有質保一年,承包商有較多電氣工程,為了以后的工程還能接到,這個工程不好拒絕。我方陷入了兩難,請集思廣益請大伙給點意見,謝謝。
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 9019 點
下載積分: 220 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2024-12-23
查看yb982926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-08 15:38
此問題主要是溝通問題,要派一個有很好溝通的技巧的人去處理此問題,要找到問題所在的根源,你看到的只是表面現象。要么說服你的老板,要么說服客戶,其實此問題的關鍵點本人認為并不是把配電盤放在哪里的問題而是價格問題。可以想一個其他辦法不要被表象所迷惑