FX2NPLC與宇電溫控器通訊
程序當中H101    表示的是什么呢 K257? 還是什么意思呢?
H8585代表的是儀表地址?  懇請大神講解講解 謝謝
wx276123384
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 527 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2023-12-20
查看wx276123384的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 15:03
H101確實表示的是K257,H0C89是通信格式字,查手冊對應的D8120里每個位的意義,
大概意思,就是先H8181給表,再H8282給表,一直到H8585然后循環,
想知道具體意思必須查看表的具體通訊資料
wx276123384
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 527 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2023-12-20
查看wx276123384的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 08:24
手冊第33頁說明了,該手冊不包含通訊協議,要獲得通信協議,需向銷售員免費索取
wx276123384
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 137 點
下載積分: 527 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2012-12-18
最后登錄: 2023-12-20
查看wx276123384的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-10 18:32
大概幫你看了一下,H0C89是通信格式字表示數據長度8位,停止位2位,無校驗,波特率9600,通訊方式RS485
H8181代表通訊的儀表為1號站,由站號+H80,重復2個表示即說明書上(儀表通訊協議規定,地址代號為兩個相同的字節,數值為(儀表地址+80H))這句話,儀表地址即俗稱的站號。
由H8181+H101可以知道第2號即為H8282 一直到H8585即一共有5個儀表。5個站
D101中H52表示參數代號為52H~
SP 2~
程序段數據,數量由Pno參數定義
D102中為H00
地址代號+52H(82)+要讀的參數代號+0+0+校驗碼
對應的后面的00
校驗碼D103
根據儀表的可以計算得到,希望可以幫助你