如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 198 點
下載積分: 8090 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-19
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 09:41
按補償?.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A。考慮到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。