李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
|
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
有這么復雜嗎?我看到就是裝個電流繼電器,超過多少電流,上料電機就停止,低于多少電流上料電機才能啟動,有上下限設置的。其實解決問題不用這么復雜的的。 |
|
---|---|---|
|