編碼器如何實時控制步進電機?,不要跟我說編碼器直接驅動器,因為我要方便的設置編碼器和步進電機的脈沖比。
[ 此帖被吳科長在2015-04-15 13:35重新編輯 ]
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-06 16:48
樓主的問題解決了嗎?如果沒解決的話,我給你點建議:如果解決了,就當我路過吧!~呵呵
   首先,你想把編碼器的脈沖信號接入PLC,然后用PLC控制步進電機,還要在觸摸屏上可以調節,編碼器和步進電機的轉速比,對吧!
    那么,你必須要有的硬件是,編碼器,PLC連接編碼器的高速計數模塊,和控制步進電機的PLC模塊(步進我不太懂,但是既然受PLC控制,就需要PLC把脈沖信號發給步進電機嘍);
  再接著說,,如果你具備了硬件的話,就好辦了,,,連接調試的時候,先找高速計數模塊的說明書,把編碼器的脈沖在PLC的編程軟件上能讀出來,,,再來考慮后邊的,觸屏改變速度比,控制步進電機啥的,,,,,,,(步進我不太懂啊,)編碼器高速計數還行,明白一點點,