女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

歪歪工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 647 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2022-04-16
查看歪歪工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-19 20:39
plc:S7-200 224cn 觸摸屏:SMART LINE700,采用485通訊,通訊線采用多芯屏蔽線,中間有接頭,計數用對射型光電開關,plc控制柜在滑軌上來回移動,觸摸屏在固定的柱子上,剛開始一段時間觸摸屏計數準確,顯示正常,用一段時間后觸摸屏計數在某個時間段會出現####,過一會就好了,計數準確,求原因?
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-20 14:43
通訊線中間有接頭! 自己做的通訊線么?  買官方的吧!   而且通訊線來回曲折的話加個稍微硬一點的護套管比較好