女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chengjintang
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-13
查看chengjintang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-21 19:36
plc兩個點i0.0和i0.1,電動閥一個(控制水流的),無源的380v,熔斷器三個,繼電器三個!
電動閥九個接線端口,前三個uvw。4 5 6是起到保護作用的,7 對應公共端,8對應全開信號,9對應全關信號,繼電器1接常開常閉兩個,繼電器2和繼電器3分別接三個常開(380v,從三個熔斷器引出來)接到uvw,7接到+24v公共端,i0.0為開反饋,接到8.  i0.1為關反饋接到9.(沒有pid控制,直接接到plc上)
情況就是上述描述的,問題是電動閥要么全開,然后就是一直全開的位置來來回回,就是停不下來,或者在關的位置也是,而且還燒壞了幾十個熔斷器了,求教大神,這是怎么回事啊?并且i0.0和i0.1我也對調過,還是不行,小弟不知所以,求教大哥們幫忙!
[ 此帖被chengjintang在2015-04-21 21:13重新編輯 ]
qjpasll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 173 點
下載積分: 558 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-08-03
最后登錄: 2024-12-11
查看qjpasll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-08 17:47
用繼電器控制電動閥