樓主  發表于: 2015-04-21 19:36
plc兩個點i0.0和i0.1,電動閥一個(控制水流的),無源的380v,熔斷器三個,繼電器三個!
電動閥九個接線端口,前三個uvw。4 5 6是起到保護作用的,7 對應公共端,8對應全開信號,9對應全關信號,繼電器1接常開常閉兩個,繼電器2和繼電器3分別接三個常開(380v,從三個熔斷器引出來)接到uvw,7接到+24v公共端,i0.0為開反饋,接到8.  i0.1為關反饋接到9.(沒有pid控制,直接接到plc上)
情況就是上述描述的,問題是電動閥要么全開,然后就是一直全開的位置來來回回,就是停不下來,或者在關的位置也是,而且還燒壞了幾十個熔斷器了,求教大神,這是怎么回事啊?并且i0.0和i0.1我也對調過,還是不行,小弟不知所以,求教大哥們幫忙!
[ 此帖被chengjintang在2015-04-21 21:13重新編輯 ]
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-21 20:16
你說的還是很不夠。你的電動閥是控制液體還是氣體還是粉體還是?你的plc是純粹的開關量輸出控制還是帶PID輸出控制還是?你有沒有認真檢測繼電器線圈和觸點,確認它們是完全正常?還有,你的電動閥管道上有沒有壓力或者流量檢測之類的傳感器?電動閥開開停停的時候,你有沒有確認,plc輸出點也同步在亮亮滅滅的開開關關?要想獲得別人幫助,自己先要做得足夠!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chengjintang)