樓主  發表于: 2015-04-25 09:36
我每次修改寫入三菱gt1000系列觸摸屏上的動作等等;都是停止plc才修改寫入的;三菱觸摸屏和fx3u鏈接的;請問;如果在plc運行過程中編程修改的內容寫入觸摸屏;對運行有沒有影響啊;謝謝;
真誠到永遠
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-25 09:43
通常是沒影響的。

但有幾種情況時可能有例外:

1,有些觸摸屏客戶做有有腳本功能,上面一直對PLC有輸出信號。這個信號會決定PLC的動作的。

2,采用GT15 GT16系列,有QBUS,ABUS接口的,這種觸摸屏重啟的時候會影響PLC的電源。
特別提醒大家: