女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 14:23
電熱管1KW1根,24根,額定電壓220V,總功率24KW。國外三相電是220V,故電熱管做三角形連接,請問每相線電流是多少A?謝謝。
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 14:54
       三相均配,線電流=1.732*1000*(24/3)/220=62.98安培
             相電流是36.36A。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-27 14:56
           這個1.732是怎么來的
       線電流是相電流的根號3倍,1.732.