女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-28 15:14
我以前用的伺服都是2500X4,也就是說10000個脈沖走1圈,最近買了個松下A5系列的伺服,它上面說到編碼器分辨率是20Bit(1048576),是不是1048576個脈沖走一圈?感覺不對,求大神們指點
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-28 15:22
分辨率是走一圈編碼器的ab相發出多少個脈沖,而給多少個脈沖走一圈是可以通過電子齒輪設定的。