女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

1003858641
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 605 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2015-05-03
最后登錄: 2019-10-22
查看1003858641的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-03 19:30
接線都正確,3u-485ADP側RD 燈都不亮。。程序因該正確有發送信號!M8438報錯,串口通信錯誤。請求大神給指點下迷津。變頻器參數都設置了(pr117--pr124)在NET模式
[ 此帖被1003858641在2015-05-04 08:45重新編輯 ]
changleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 502 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-11-10
最后登錄: 2015-10-21
查看changleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-04 12:28
由最基本的地方下手,請先檢查3u-485ADP的設定是那一模式,是一般的485或在MODBUS.