女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

haibin9964
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2024-11-27
查看haibin9964的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V開關電源上電后幾分鐘,內部R18被燒壞,后面輸出24VDC負載就接了一個s7-200cpu224。之后換了一個75w的還是R18被燒,求各位高手指點。什么原因造成的。
輸入電壓237v左右。
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113527 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 10:30
兩個電源同時燒壞,可能負載有短路,監視電流會明白一點