請問各位,我用的plc是FX1N系列的PLC ,我要把紅外線感測器{接收端} 接在X1的接點上面,那個紅外線有三個接腳分別是正極,負極, 訊號線,我把正極,負極, 接上外部電源, 訊號線直接接在X1上, 24V的電源有接在S/S上, 然后我在電腦的監控模式下對著接收器送紅外線進去,X1接點沒任何反應請問一下是我接線接錯了,還是我紅外線出了問題.



還有我有在晶片上面測試過,在晶片上接收到的紅外線訊號是雜訊,但雜訊應該也算是訊號的一種PLC接不接收雜訊?
ltcjmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1382 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-11-19
查看ltcjmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 17:28
S/S接24V正極的話,輸入點X應該接NPN型 的傳感器的信號輸出端
S/S接24V負極的話,輸入點X應該接PNP型 的傳感器的信號輸出端