女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-14 08:14
馬上去出差,客戶遇到一個比較奇怪的問題。據他描述,一個設備有六個工位,設備整體較長,其中有總啟動和總停按鈕,就是直接控制這六個工位的,總啟動沒問題,是常開按鈕,總停止是常閉按鈕。現在的問題是,只要工位三一開啟,設備就會停止!據客戶說,在PLC上可以直接檢測X1(總停按鈕),發現它時亮時暗。工位三特殊的地方在于,它有一個變頻器!馬上去現場,想問一下論壇的朋友,有何高見?
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-16 08:18
是干擾,已解決!
引用
引用第1樓龍云浪子于2015-05-14 08:19發表的  :
可能是干擾。
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-16 08:19
轉述錯誤,停止按鈕是常開。
引用
引用第2樓xyc于2015-05-14 08:26發表的  :
總停止按鈕用常開的比較好,程序常開改成常閉,這樣常閉按鈕接觸不良的故障就沒了。
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-16 08:20
是干擾!換了個變頻器就好了。
引用
引用第8樓iujfang于2015-05-14 11:04發表的  :
可能是干擾,遇到過
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-16 08:23
確認是干擾,最后解決方案是把工位三的變頻器換掉了,現場確實沒有接濾波器!
引用
引用第12樓coverpaper于2015-05-15 20:41發表的  :
應該是干擾的問題 ,加一個濾波器就可以了