女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

danncy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-05-06
最后登錄: 2015-05-20
查看danncy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-16 00:20
[attachment=135191] 各位工控前輩,請問下在如下圖片的程序中,因前面有藍框的限值程序,紅框部分是不是可以不要?謝謝~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 19:37
由于PLC程序的掃描機制,如果你取消了紅框部分,那么即使超限,仍然會執行紅框后的MOV指令,所以,必須限定MOV指令的運行條件。

Good Luck~