樓主  發表于: 2015-05-18 23:52
照FX通訊手冊上抄的個程序 用的是FX2n PLC, 端口是RS422 編程口  用串口調試工具沒有任何反應 這是怎么回事 D8120 設置H0C86 或者 H048F都不行 [blockquotebr  
yangxuelei19
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 281 點
下載積分: 6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2012-02-29
最后登錄: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-30 15:10
程序明顯寫的有問題啊,你這是以8位還是16位方式傳送呢,如果是8位則M8000(常ON),如果是16位則M8000(常OFF),通訊超時D8129也沒設置啊,好好看看FX通訊說明書吧