樓主  發表于: 2015-05-19 16:43
[attachment=135348]
如圖中所示

三位切換開關,打左邊手動,打中間待機,打右邊自動
我想讓這段程序可以實現的功能就是,只要這個切換開關在任何位置切換一次,線圈就應該導通一次(一個掃描周期)

但是之前我用的是歐姆龍的PLC,這個線圈在旋鈕切換過程中,只會導通一個掃描周期
但是,一樣的寫法,用到西門子以后,我發現,切換到自動以后,線圈會一直導通
請問為什么?
另外,怎么寫,才能讓線圈只導通一個周期而不是一直導通?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 19:21
引用
引用第2樓hfmelody于2015-05-19 17:18發表的  :

你好,我用了西門子不到2個月,還不太熟。
你的意思是,自己建立一個DB塊,然后引用這個DB塊內部的位地址就可以了嗎?


你用錯了,你應該在這些P,N前添加觸點。

這些P,N上的地址只是保留RLO狀態用于比較是否是邊沿。

西門子和歐姆龍不同的是,歐姆龍這個比較位保存的地址由系統分配,而西門子放給了用戶。

Good Luck~