女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

start-sz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看start-sz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-10 11:35
我有一客戶,要求指定FX2N系列PLC.控制四軸聯動.
我能做到的是用PLSV配合其它的指令,做到控制四軸,但不能聯動.也就是說四軸的走動得分先后,不能同是時進行.

請教各位大哥大蝦們幫助.小弟感謝
nmd2001j
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 236 點
下載積分: 2953 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2024-12-14
查看nmd2001j的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-07 21:58
很久以前做過用FX2N控制4軸的,每兩套電機各自運行的。DRVI K800 K1000 Y000 Y002
PLSV K-2000 Y001 Y003
nmd2001j
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 236 點
下載積分: 2953 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2024-12-14
查看nmd2001j的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-07 21:59
忘了告訴你了,用永宏PLC吧,四軸用MC系列的,又便宜又好用。24點MC的1K多點