女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

技在心中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 154 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-10-09
最后登錄: 2016-11-01
查看技在心中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-21 21:15
我廠十多臺設備溫控器是老指針表,溫控器更換成匯邦繼電器輸出的智能K型表。還是有十五度左右的誤差。現在懷疑選擇K型熱電耦不夠準確。溫控范圍在0---250度。多謝大家給好方法,好意見!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6713 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-21 21:36
你原來的溫控器使用哪種感溫器(熱電偶還是熱電阻)?

通常K型熱電偶使用在500~1000攝氏度范圍為好,你的0~250攝氏度最好采用熱電阻(鉑電阻)。