女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-22 10:26
今天電話咨詢三菱技術,詢問下4軸脈沖發送的問題,無意中,三菱技術說,PLSY 指令不能在同一時刻發送脈沖驅動4路輸出,聽著挺不可思議的,如果不能同時,同時執行,不能保證控制的,那要4軸做什么?
有用過類似應用的同學,一起討論下吧
liulei404
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 101 點
下載積分: 830 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-05-13
查看liulei404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 10:58
fx系列,plsy指令只能在程序中出現一次,可以用變址寄存器來改變輸出脈沖腳,也就是不能同時發送了,一路路送脈沖的,一般plc自帶的也沒那么多脈沖輸出端。用定位模塊吧。
liulei404
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 101 點
下載積分: 830 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-05-13
查看liulei404的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-22 10:59
3uc的型號沒用過,再詳細看下說明書吧。