女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-27 06:00
在臺達人機上有兩個交替性按鈕需要互鎖,請問,如何實現?聽說用生效位元和生效準位可以實現,具體如何操作,請高手指教。謝謝。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-27 10:08
交替按鈕M0 M1
M0 生效位元設OFF  生效準位設M1  
M1 生效位元設OFF  生效準位設M0
[ 此帖被yerong在2015-05-27 10:23重新編輯 ]
描述:臺達hmi 互鎖演示
附件: HMI互鎖演示.zip (8 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-28 15:41
直接隱藏例子也有