各位大神求幫忙!
我從300PLC上載程序后,將源程序的符號表拷貝到新程序中,發現很多DB點注釋沒有。
接著我把源程序的DB塊又全部拷貝到上載的程序中,發現DB拷貝過來后還是沒有注釋。
但是源程序的DB塊里是有注釋的,為什么注釋不能一起拷貝到上載的程序中呢?
對了,這個DB塊是一個FB的背景DB,而且這個DB塊的注釋應該怎么加進去呢?
有沒有貼吧大神可以指導下?!
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 16:22
多謝大家!大家說的方法我都試過了  最后我發現問題了  
在FB里有對定義好的變量經行注釋,因為此FB為上載的 所以沒注釋
我把原來的FB重新覆蓋回去  注釋就回來了!