各位大師們好,請問一下以前看過設備上有三角形和星形接法的電機,用三角形接法接220V的變頻器,那么我這里有220V的變頻器但是,電機銘牌上沒有三角形的接法,如果我把它接成三角形再接到220V的變頻器上,這樣電機能正常運行嗎,溫升會大嗎?電機工作制是常時工作。
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-23
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-30 17:23
電機有6個接線柱V1一V2,U1一U2,W1一W2,就可以改成三角型接法,接220V變頻器沒有問題。