女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-30 17:12
各位大師們好,請問一下以前看過設備上有三角形和星形接法的電機,用三角形接法接220V的變頻器,那么我這里有220V的變頻器但是,電機銘牌上沒有三角形的接法,如果我把它接成三角形再接到220V的變頻器上,這樣電機能正常運行嗎,溫升會大嗎?電機工作制是常時工作。
13905262827
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 481 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-21
最后登錄: 2016-06-05
查看13905262827的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-31 09:44
星形接法不能換成三角接法用220V的變頻器。三角接法換成星形接法可用220V的變頻器。220V的變頻器可以接380v電機,只要電流在額定范圍內。