三菱Q系列PLC與FX系列PLC如何通信
我現在有硬件:
Q02Hcpu+QJ71c24
FX3Gcpu+FX3G-485-BD
如果想把他們連起來,實現通信!請問是通過什么協議通信,我看三菱FX有無協議通信專用協議通信,到底我該用哪個?
然后我看FX有N:N網絡、計算機鏈接、無協議....;到底用哪個合適、簡單?FX參數設置的專用協議到底是指什么呢?
另外,Q系列PLC端我可以用協議支持工具,這樣的話,FX端還需要寫程序嗎?Q發命令到FX,FX會自動返回我需要的數據嗎?

請指教,謝謝
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 07:50
請問,就我說的fx 3g+485bd 如何實現cclink ,給個方向也行啊
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-06 08:40
引用
引用第4樓cmsn于2015-06-05 15:29發表的  :
cclink通訊,FX作為遠程設備站


但是我的硬件已經定死了呀  FX3G和 FX3G-485-BD,有什么其他方法嗎
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-13 11:51
謝謝,我已經做成功了,計算機鏈接協議
用的通信協議支持功能
引用
引用第6樓oyiwiw于2015-06-07 13:31發表的  :
        帥哥,可以用QJ71C24的CH2(RS422/485)和 FX3G-485-BD進行通訊。
liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 612 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2024-10-31
查看liaohp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-21 12:47
謝謝,我也是搞編程調試的,只是想自己提高一下,目前我這個案子已經完成了

現在我又碰到另一個問題,如果我兩邊都用無順序協議通信,采用485兩線制,請問如何避開同時發送的問題,謝謝。
引用
引用第8樓jackal于2015-06-14 20:58發表的  :
可以幫你開發