設備軸上裝了一個接近開關,想測量軸每轉一圈所需的時間,軸最高轉速為每秒20圈,我用的是FX3U....謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4910 分
在線時間: 9545(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-12 20:02
那不是論壇上常年在討論的SPD指令么,手冊上SPD指令還有完整例程。