女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

一觸即發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 139 點
下載積分: 637 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2017-10-19
查看一觸即發的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-18 20:23
三菱PLC型號為FX3SA-30MR-CM,威綸人機型號為TK6050ip,可是人機設置里設備類型 怎么沒有FX3SA的選擇,所以選取3G/3U等都通信不上,人機上顯示不了字地址位開關,怎么辦,三菱 400說是人機驅動協議找威綸通,可是威綸通說選3U可以的,結果還是不行,我都暈了,請教大家怎么辦
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 458 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2024-03-14
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-28 09:31
我用的FX3SA-14MT與TK6070IP鏈接是可以的,你有選FX0N FX1S那個通訊方式