    一臺直流驅動器,冷卻風扇如果壞了,而設備還是在繼續工作,驅動器沒報警功能,驅動器上的可控硅模塊性能會變差嗎? 是性能變差,不是直接損壞。

    我公司有一臺設備,連續二次可控硅損壞,后來全部換新后,正常工作三天后,又出現問題其它不穩定的問題,后來才發現散熱風扇不轉。現在問題是不能確定這些模塊,在沒有散熱風扇工作的情況下,工作了三天,會影響到可控硅模塊性能嗎?

     還有,如何檢測這些模塊的性能?

     請碰到過這種性況的朋友指導一下,先謝謝了。  

活到老學到老:還有 8  分沒學到
yan1979
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yan1979的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 11:02
正常來說的話只要可控硅沒壞是不會有影響的.材料性能是不會有物理變化的