女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-20
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-26 14:06
一臺三菱MR-JE2KW的伺服用FX2N-1PG控制,現在1PG有發脈沖過去,并且驅動器上也有顯示收到,但馬達就是不轉,在驅動器上用面板操作又可以動,由于第一次玩1PG和三菱的伺服,現在真搞不懂什么原因了。求知道的大師指點下。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-26 15:12
1PG和三菱本體的接線有點不同,注意看1PG的說明書,注意SRV-ON,EMG,正負極限這幾個信號
再就是看看伺服參數的設置,重點是脈沖形式