女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zsmhope
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 170 點
下載積分: 355 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2023-02-16
查看zsmhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-27 16:35
1.PLC與伺服接線:L+接1L  Q0.0接PULSE(43腳)  Q0.3接SIGN(39)腳    35腳接M  。此接法對不對  ,226是PNP輸出,
2.附件寫了個程序 來個大神幫我看一下對不對,
3.如果以上都對伺服為什么沒反應,
mickealhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2017-05-31
查看mickealhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-04 21:10
PNP的話要接電阻的