西門子200與變頻器485通訊  232轉485與變頻器鏈接,剛連接plc  prot0 就冒煙了,無語了

通訊連接的硬件連線沒做好嗎,軟件還沒開始。
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1297 點
下載積分: 3506 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-12-05
查看zhouqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 22:49
就是干擾也不會冒煙啊,肯定是串入電壓啊,接錯線了,PLC的3和8接變頻器的485+和485-,檢查一下接線吧。