女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

manianshi
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-04-20
最后登錄: 2016-09-13
查看manianshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-06 22:06
我剛學習PLC 怎么以在電腦軟件上監視pt100的溫度顯示 怎么編程序 我用的是4AD-PT模塊 謝謝
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 13:00
兩根紅線接I-和L-,白線接L+,FG為接地,你買這個模塊的時候紙盒里面應該有一個說明書的,可以參考一下的,里面還有示例的程序,希望可以幫到你
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-07 13:02
如果是兩線的PT100則把I-和L-短接。L+接另外一根。
[ 此帖被海風123在2015-07-07 13:08重新編輯 ]