女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-11-17
查看wsh736321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 11:26
請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以?
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-12-10
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 13:38
如果實際情況如你所說,那么你可以把MT和MR的通信板對換一下即可。當然程序要重新寫入或者編寫了。MT和MR只要型號點數相同,他們之間的區別只有輸入輸出板不一樣。電源板和通信板是一樣的可以通用