女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

西部天堂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 145 點
下載積分: 700 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-01-07
最后登錄: 2017-10-14
查看西部天堂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 23:42
如題,我用圓頭主機上的接口可以上下載程序,圓頭用的是422線連接的,PLC擴展機上是232的接口,我又用232的線通過擴展上下載程序卻失敗,顯示COM設置錯誤,不知道通訊接口是否可以用作程序下載,COM該如何設置。并不是有一種連接方式就可以了,因為有的時候工作場合沒有422圓頭的線,所以就想擴展的口能否這樣用
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-08 07:58
加裝一個ˋ422BD即可但有分1N,2N,3U.3G