ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
如上圖,如果檢測設置得當是沒有問題的。 如果下位和上位檢測用短臂不銹鋼浮球開關,裝在水箱側邊,并將兩個的開關非漂浮狀態的常閉信號接出來,分別接在SF1(下) SF2(上)。其實不用中繼轉,浮球開關觸點容量很高。 那么,當低水位導致浮球開關斷開后,SF1常閉一直常閉,SF2因不浮也常閉。那么KM1會一直通電。并且KM1自鎖。當SF1有液位,或者已經過液位,常閉變常開,但是由于KM1自鎖,所以KM1還是一直通。當液位一直升高,升到SF2動作的高度,因為SF2接常閉,浮起后變為常開,那么KM1的自鎖會斷開,因為SF1原來接常閉,有液位后變常開。所以就算SF2有液位晃動,KM1也沒有辦法得電,所以SF2的波動,不會導致電機反復起低。電機想再次啟動,必須要等到SF1的液位低下,以便KM1再次得電,以此往復。所以不會出現電機反復。 用一個浮子線開關,不能很好的檢測,因為將開關安裝在水箱靠上位時,水會一直用不完,因為想要浮子開關的線一直從水箱最上位到最下水(電機啟動前)都保持有信號比較難,最終的情況只能是有一部分水一直沒辦法用。 如果裝一個開關,并且是不銹鋼浮子的,如果安裝在上面,沒水一直抽,有信號后不抽,那就會造成電機反復啟停(上位檢測開關因為水波而晃動)。將一個開關,只能是裝在最高水位,一般是沒水了加水,加到檢測到了停。 所以原來的電路邏輯上應該是沒有問題的。這種水箱,還是建議安裝兩水位檢測。如果不需要電機就更簡單了,自來水直接往上一接,在水箱最高位接水位控制閥,就像抽水馬桶上的純機械式的。有好多這種大流量的機械浮子開關的,到了水位自動停,低了直接放。優點時,不用再考慮電,也不怕不安全。缺點是,必須能自動上水的管道,比較自來水管。還有就是水會一直滿的,而且一瞬間用水少的話,會出現滿桶的死水,因為水位一低,浮針脫開,水又放了。所以下面的水全成死的了,日久天長,會不太衛生。 隨便瞎講幾句。 |
|
---|---|---|
|