女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 11:42
三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-15 17:47
脈沖輸入,方向信號可以用plc的24v電源串2k電阻接入。脈沖列和方向plc用同一com口,最大程度上節約Y口。