想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
懂一點點
好好學習,GO  GO
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 379 點
下載積分: 18133 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2014-10-05
最后登錄: 2024-12-20
查看懂一點點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-01 21:17
50平方的電線只能架空使用,地埋電纜要使用70平方,由于距離大于100米,考慮以后發展最好放置95平方的電纜線最好