12樓  發表于: 2015-11-11 09:27
4樓直接,11樓間接,,都行
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-11-11 12:34
用SFC的并行分支指令
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunpeter) 熱心助人!
    stackdog
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 8656 點
    下載積分: 7751 分
    在線時間: 456(小時)
    注冊時間: 2015-10-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看stackdog的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2015-11-11 20:36
    其實我同意5樓,他沒表達清楚
    流浪陽光雨
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 592 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2015-11-07
    最后登錄: 2016-08-17
    查看流浪陽光雨的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2015-11-11 21:31
    用輔助繼電器轉一下就可以了,參考官方的程序
    澎湃墨城人
    你愛我 我也愛你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 208 點
    下載積分: 475 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2013-12-26
    最后登錄: 2024-12-19
    查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2015-11-12 15:13
    指令執行完成后只執行該指令同分支的m8029    其他的不執行
    蘇州電爐
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 2224 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2015-08-15
    最后登錄: 2019-10-26
    查看蘇州電爐的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2015-11-13 08:24
    同意四樓
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1541 個
    工控威望: 1764 點
    下載積分: 6257 分
    在線時間: 642(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-12-12
    查看langui的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2015-11-18 15:22
    用M8340 M8350 M8360 ,這三個才是Y0,Y1,Y2脈沖專用指令,M8029是通用指令,好多指令都能用,而且任意一條指令完成都會接通。
    yangyanming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 247 個
    工控威望: 365 點
    下載積分: 6347 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2010-09-09
    最后登錄: 2024-12-22
    查看yangyanming的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2015-11-18 20:14
    你要搞清楚M8029只讀  還有三軸有任意一軸定位完成M8029都會置ON一個周期
    小情緒8
    小情緒
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 173 個
    工控威望: 1401 點
    下載積分: 160 分
    在線時間: 534(小時)
    注冊時間: 2015-03-29
    最后登錄: 2024-12-19
    查看小情緒8的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2015-11-25 18:53
    用脈沖輸出標志
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2015-11-25 20:19
    3-1就可以了
    flyfeky
    bilibili 工控貴族
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 1040 點
    下載積分: 2000 分
    在線時間: 688(小時)
    注冊時間: 2012-05-09
    最后登錄: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2015-11-25 20:56
    我做了個測試,  M0導通, Y0 Y1 Y2  開始發脈沖, 發完后分別M1 M2 M3導通.  然后三軸都完成后,復位M0