樓主  發表于: 2015-08-04 08:15
在一個機臺上使用FX2N-10PG和MR-JE驅動器定位,別的都沒有問題,就是使用點動功能時,快速按點動按鈕,模塊沒脈沖輸出(10PG脈沖輸出指示燈不亮,PLC內點動命令已接通,確認過),要按下點動按鈕延遲零點幾秒電機才動作(與使用PLC本體自帶的脈沖輸出點動反應相比明顯慢很多)。開始以為是使用了S加減速曲線問題,取消此功能后還是未能解決此問題。加減速時間也調小了,驅動器響應頻率也調高了,也沒能解決此問題。
現在客戶要求一定要解決此問題。實在沒辦法,計劃用伺服位置速度控制切換模式,點動使用速度控制模式。
請教:有使用此模塊的同行們,你們點動有這樣問題嗎?可能是哪里出了問題呢?
謝謝!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-01-05
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-13 09:51
謝謝各位同行的回復。確認了,FX2N-10PG點動持續時間小于300MS不連續輸出脈沖(用戶手冊8-7頁)是用戶無法修改的,最后只好更改伺服控制方式和接線,在點動時伺服驅動器轉為速度控制模式解決了此問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(halama) 好貼好貼!
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377