請教各位師傅:
我最近在做停電應急預案,遇到一個問題:在市電停電后,是否有必要斷開所有支路末端的負載開關?比如風機的斷路器,當然,斷路器后端還有交流接觸器的。
詳細一點的情況是:配電房的開關會斷開,配電房出來后就到了各負載配電箱,配電箱里有很多斷路器,各斷路器下面各自有交流接觸器,當市電停電后,我在配電房把開關斷了后,各支路末端負載開關需不需要斷呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-05 11:08
現在的動力設備只要是按電氣規范設計的,一般都不會用空開直接啟動設備,其利用接觸器完成欠壓、失壓跳開保護、遠程控制等。所以停電以后再來電設備是不會自動啟動的。自然無需拉分閘。只有那些小廠(或電工圖省事)直接用空氣開關控制電機、電熱器件的設備才需要把分電箱拉閘。公司生活照明線路最好是把分箱拉閘,防止電熱裝置、風扇等室內無人來電啟動,既浪費電能也會有安全隱患。拉與不拉分閘取決企業設備自身特點,配電多段保護方式。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之