我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-17 13:52
引用
引用第1樓lqm003于2015-08-17 12:47發表的  :
并不是每臺380V電機改成星行接法就可以當220V使用。電機說明書如果此項說明就可以,沒有,當然不可以。

不是星形380V的電機的相電壓就是220v么?為什么不能改成三角形220V的電壓呢
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-17 14:02
引用
引用第2樓忍緣善于2015-08-17 12:49發表的  :
在額定電壓380v運行的三相異步電動機,三角形接法和星形接法的轉速可視為一樣,功率相差很大,例如三角接法為xxkw電動機,在星形下運行,其功率只有三角的1/3左右. 無論哪一種接法,線電壓,線電流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是線圈繞組的電流,電壓不同,星形連接時,線圈通過的電壓是220V(相電壓),只有線電壓的0.577倍,特點是電壓低,電流大。三角形連接時,線圈通過的電壓是380V,特點是電壓高,電流小。

我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-17 14:49
我也希望是接線錯了,那樣的話就沒那么頭疼了。
但是現實是這個線怎么可能錯,這個和你的6出線星形轉三角形不一樣,
就是在電機接線盒子里面進行星形三角形轉接而已,就像上圖那樣,橫聯換豎聯而已。
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-17 17:17
謝謝各位的關心,我明天再檢查哈,看看是什么原因。
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-20 09:17
感謝大家熱心幫忙,我昨天出差去了,未能及時回帖,在這里對大家說聲對不起。
我檢查了繞組,確實是繞組的出線的問題,在這里再次感謝大家。我經驗不足,以為所有電機都是橫聯變豎聯
就可以進行星三角轉換了。