女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-17 12:21
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-19 12:28
不知問題解決了沒有?
我也來說說,根據你所描述,接線操作沒問題,電機星運行正常,三角形運行不正常,原因有二:
其一可能電機繞組尾端引線與標稱端子不符,因星運行不存在尾端順序,而三角運行必須是正確順序,解決方法:電機首尾引線接在對應的端子上;
其二可能是電機維修過內部繞組接法改變已不能三角運行,或者此電機出廠就只能星運行,除非你曾確認此電機三角運行過。