樓主  發表于: 2015-08-24 21:08
安裝好驅動,會生成一個新的串口,請記下生成的串口,端口是com3

然后打開西門子軟件,點擊軟件里的,出現 窗口
點擊設置接口,選擇”PC/PPI cable(PPI)”后。點屬性

選擇com3,這里的端口一定要選擇電纜安裝好驅動生成的串口

切換到”PPI”選項夾,”地址”默認的是0, “網絡參數”里兩個選項請不要打鉤。要不然也是無法通信的。”傳輸率”可根據PLC的實際情況來選擇。(部分廉價電纜不支持高波特率)

完事,一路點確定,然后回到通信界面,雙擊”刷新”即可找到PLC的型號,即可上下載程序。

近千套 PLC.觸摸屏 例程,免費共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 關注www.xueplc.com 長期更新
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-20 11:36
上次碰到一個串口故障的S7-200,差不多把各種方法試一遍
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之