女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-25 23:03
注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
1921706799
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 109 點
下載積分: 3423 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2024-08-24
查看1921706799的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 20:21
請問一下,你的控制電源是用多大的斷路器,額定電流多少?另外主電路的斷路器是多大的?還有加熱線圈的額定電流是多大?