注塑機在正常生產時,1年之中發生2次接觸器著火,每次都用火器滅火,損失都上千元,接觸器都是品牌,型號1810都在額定電壓和電流下工作,并且都是從接觸器內部先引燃,接觸器線圈電壓是AC220V,線圈二端并接一個QS21150(火花消除器),就是控制發熱圈溫度,平時巡查測接觸器溫度不高,今天就著火,希望大家一起來分析原因,多謝。
zhoufeihero
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-11-17
最后登錄: 2017-01-21
查看zhoufeihero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 13:56
交流接觸器不能用于啟停過于頻繁的控制,我曾經有過經驗,你的應該是啟停過于頻繁,導致觸點吸死,發熱而引起的火災。
換固態繼電器即可。你用的好像是斯奈德的繼電器,現在市場上很多假貨,建議到直營店購買正品。