現在我有個設備,動作就是從原點正轉120度,然后反轉120度回到原點,這樣往復動作。現在問題是時間長了,就是反轉回不到原點就正轉了,也就是步進電機失步了。這個問題怎么解決。我想的辦法是在反轉時不用脈沖完成,改為回到原點,這樣反轉回到原點時不減速回到原點,震動太大。請問怎么寫反轉勻速減速回到原點這段程序。我是這樣寫程序的
DVIT K-500 D10 Y000 Y001
DVIT中斷定位指令
k-500反轉脈沖
D10速度頻率
Y000脈沖
y001方向
soso丿詭譎
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 95 點
下載積分: 599 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2015-09-13
查看soso丿詭譎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 09:31
非要加一個傳感器嗎,我現在沒有多余的點加傳感器了。現在就是反轉的一瞬間抖動好厲害,用到D8348Z這個加速好像沒有作用。
soso丿詭譎
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 95 點
下載積分: 599 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2015-09-13
查看soso丿詭譎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-27 18:14
這個問題最后我還是解決了。最后我加了這樣的一步