女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容?00千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
yexiong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 158 點
下載積分: 634 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2017-11-12
查看yexiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 23:40
就那么幾個電機,主電流有1300A,不太可能呀,如果全部開起來功率因數能達到0.89是可以的,不用增加都可以