我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 17:03
(轉載自網絡)按規定月平均功率因數不得低于0.9,低于0.9則按規定的百分數與用戶的總電費相乘來增加電費,功率因數越低,增收的百分數越大;高于0.9 則按規定百分數減收用戶電費,但減收的百分數比增收的百分數相應要小,當功率因數在0.951時,減收的百分數一直為0.75%,而不再提高了。 因此用戶的月平均功率因數一般控制在0.9至0.95左右比較適宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上獎勵百分數不變,而補償電容的增加會使用電增加;另一方面要考慮當負荷突變下降時,會造成無功倒送的可能,因為無功電表對正向或反向的無功電量都是累計計量的,因此反而會降低用戶的功率因數。 三相電機功率因數的范圍是08-0.9,單相電機功率因數很低,在0.5以下的 功率因數的范圍
(1)功率因數0.90標準值適用于:
1)160 kVA以上的高壓供電工業客戶(包括社隊工業客戶)。
2)裝有帶負荷調整電壓裝置的高壓供電電力客戶。
3)3200 kVA及以上的高壓供電電力排灌站。 特別注意點:160 kVA高壓供電工業客戶的功率因數標準值為0.85,而不是0.90。
(2)功率因數0.85標準值適用于:
1)100 kVA(kW)及以上的其他工業客戶(包括社隊工業客戶)。
2)100 kVA(kW)及以上的非工業客戶。
3)100 kVA(kW)及以上的電力排灌站。
(3)功率因數標準0.80,適用于:
1)100 kVA(kW)及以上的農業戶和躉售客戶,但大工業客戶未劃由電業直接管理的躉售客戶功率因數標準應為0.85。。